scusami forren ma tu fai troppe ipotesi e non hai uno straccio di dato solo osservazioni e non sai classificazione terreno umidità gamma nat stratigrafia bedrock? hai misurato una falda o è solo saturazione capillare del terreno che prove in sito intendi fare (prodromiche ad ogni ragionamento)? come fai a fare una stabilità senza dati???? conosci la profondità della sup di scivolamento o hai solo ipotesi? e come fai a fidarti di fare un "progetto" e a prenderne la responsabilità nel caso di contenzioso?
Ultima modifica di michelec; 31/03/201110:23.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Egregi colleghi, il budget che ho a disposizione è molto limitato e non consente di fare alcuna prova. Non a caso sto cercando di risolvere il problema con buon senso e sulla base del ragionamento (certo non tirando a indovinare). D'altra parte se non avessi dei dubbi non venivo a disturbare sul forum. Poi se mi fate una bella colletta di 30-40 mila vi faccio tutte le prove di sito e di laboratorio che volete, magari anche uno stendimento geofisico per ricostruire l'andamento del bedrock con precisione decimentrica. In alternativa potete organizzare una raccolta firme da inviare alla regione Toscana onde dare maggiori finanziamenti per il dissesto idrogeologico ai singoli comuni.
Adesso riprovo inserendo un bedrok più superficiale e dei gabbioni con fondazione che arrivano più in profondità, eventualmente incassandoli nella roccia stessa.
Se lo porti a quota del piano campagna andrà ancora meglio.
Scherzi a parte, in una verifica di stabilità almeno qualche dato certo devi averlo, lo spessore della copertura è fondamentale, vedi se riesci a capire qualcosa in più con la back analysis.
Originariamente inviato da: forren
Egregi colleghi, il budget che ho a disposizione è molto limitato e non consente di fare alcuna prova
Dubito che una giustificazione del genere possa essere utilizzata in tribunale.
Egidio Grasso Coordinatore sito WEB www.geologi.it Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
Egregio Egidio, il bedrock, da attente osservazioni in sito, si presenta una profondità di due max tre metri, lo avevo disegnato più in profondità come misura cautelativa, ma mi sono reso conto di essere stato casomai troppo cautelativo, col risultato che il versante non si stabilizza mai. I parametri fisico volumetrici e di resistenza al taglio sono invece desunti da una frana identica presente a poca distanza, su cui abbiamo eseguito l'anno scorso prove spt. La geometria pre e post frana è stata invece ricostruita tramite misure GPS con dispositivi trimble, e con attente misure inclinometriche con rulline metriche in sito. Non ci sono inoltre case nelle vicinanze, si tratta di una strada di montagna poco utilizzata, almeno d'inverno. Che possano restare coinvolte persone in eventuali nuovi distacchi mi sembra del tutto improbabile, salvo il caso che ci passino con un camion d'inverno nel bel mezzo di un nubifragio. Male che vada farò la fine di Albero Sordi nel film in cui finisce in carcere e poi al manicomio criminale a causa di una strada che aveva provocato una vittima 10 anni prima. Cmq sto provando a inserire un nuovo post con nuove analisi e allegati, ma il forum non mi fa inserire più niente, ho forse esagerato nel chiedere aiuto?
Forren non so se capisci il guaio potenziale in cui ti stai cacciando, non si tratta di un edificio in cui tutto sommato il progettista lo ha sotto controllo. Si tratta di un versante che ti chiedono di stabilizzare, con una spesa ad es di 10mila euro, pensi che dopo hanno eseguito i lavori e si muove ancora, non ti faranno causa (a meno di uno scritto... in tal senso che ti liberi da scarsa potenzialità di indagin e che dichiari che sono lavori per la messa in sicurezza rapida e non definitiva) portandoti in mutande? E che un CT di parte avversa non ti sventaglierà sotto il naso la mancanza di indagini ecc ecc.
Comunque auguri. Con stima.
Ultima modifica di massimo trossero; 02/04/201109:37.
Caspita Forren un'indaginetta poi non dovrebbe costare moltissimo. Una simica a rifrazione (incluso il livellamento topografico) con 300 € la porti a casa, idem per due o tre prove dinamiche, + spese per arrivare li. Insomma dieri che con spese modeste un pò più di sicurezze che raffinino il modello è molto maeglio...
"laudato si mi signore per sora nostra acqua tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi
Vorlicek Pier - Andrea Phd in applied geology Post doc in hydrogeology vorlicek@libero.it
Scusate se disturbo di nuovo, prima di darmi la croce addosso e mandarmi in paranoia, guardate gli allegati e leggete come sto cercando di risolvere il problema. A seguito dei suggerimenti che mi avete dato nel precedente post, ho provveduto ad alcune modifiche della mia analisi di stabilità con gabbioni. 1) Ho ridisegnato il substrato roccioso con minore profondità (come è evidente dai sopralluoghi, senza ricorrere a troppe indagini per una cosa ovvia). 2) Ho leggermente diminuito il gamma saturo della copertura (da 2300 Kg/m3 a 2150, considerando un valore di porosità del 15% tipico di questi materiali). 3)Ho leggermente modificato la posizione dei gabbioni, prevedendo anche un leggero riprofilamento del versante da fare assieme alla messa in posto dei gabbioni stessi(al fine di diminuire la pendenza a valle dei gabbioni e di interrare le fondazioni degli stessi) 4)Ho introdotto un leggero valore di coesione (0,03 Kg/cm2 pari a 3 Kpa).
Tale valore di coesione (minimo) mi sembra giustificabile in parte per la presenza di radici, in parte per le forze di suzione, in parte per la presenza di frazione fine nel terreno in frana. D'altronde, senza un minimo di coesione, la zona (subverticale) verso il coronamento non potrebbe proprio stare in piedi, mentre in sito si mostra proprio con quelle pendenze, e questo mi sembra un dato incontrovertibile, al di là di ogni prova eseguita o meno. Ho eseguito 5 nuove analisi, pre e post frana, prefrana con falda (al momento della rottura), post frana con 3 gabbioni, e post frana con 4. I coefficienti di sicurezza mi sembrano in tutti i casi coerenti con le relative condizioni, e la sistemazione con 4 gabbioni mi sembra che offra maggiori condizioni di sicurezza (minimo Fs = 1,36 a monte dei gabbioni; a valle invece supera tranquillamente 1,5). In ogni caso, nella relazione sarà precisato che l'intervento non è definitivo e che il pendio andrà monitorato dopo eventi di piogga particolarmente intensi. Voi che ne pensate, il discorso stavolta fila? Se il budget è limitato, e devo sistemare tre frane come questa, come posso fare altrimenti? Devo fare ulteriori prove, mettendo in sicurezza una sola frana e lasciando le altre due così come stanno? Ciao a tutti e grazie delle opinioni.
forren l'angolo di attrito è eccessivo (limi e sabbie??) il peso di volume saturo è eccessivo non andrei oltre 1.91-1.98 la coesione ci può anche stare ma devi giustificarla le superfici con 4 G non le capisco o è un baco del programma o dovresti avere Fs maolto grandi, comunque le superfici dovrebbero andare sotto il modello che hai impostato geometricamente potrebbe anche andare bene ma ti consiglio di non abituare i tuoi clienti a fare lo stregone (sena uno straccio di dati) comunque come diceva il collega impostala come intervento tipo pronto intervento visto che in gebere i progetti erano fatti su "carta da formaggio"
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Forren forse non hai capito che se qualcosa va storto nessuno si ricorderà che gli hai fatto un piacere a sistemarne tre ma ti daranno addosso perchè una si è mossa. Sai sono cose che succedono spesso. Ti consiglio una buona copertura ass.
Per i parametri che assegni non so che dirti, tu visto il tuo percorso formativo dovresti saperne molto più di me. In dubbio sovradimensiona.