forren
l'angolo di attrito è eccessivo (limi e sabbie??)
il peso di volume saturo è eccessivo non andrei oltre 1.91-1.98
la coesione ci può anche stare ma devi giustificarla
le superfici con 4 G non le capisco o è un baco del programma o dovresti avere Fs maolto grandi, comunque le superfici dovrebbero andare sotto
il modello che hai impostato geometricamente potrebbe anche andare bene ma ti consiglio di non abituare i tuoi clienti a fare lo stregone (sena uno straccio di dati) comunque come diceva il collega impostala come intervento tipo pronto intervento visto che in gebere i progetti erano fatti su "carta da formaggio"