Buonasera, nella descrizione della categoria di sottosuolo B non viene menzionato il bedrock. Se in un profilo di Vs ricavato da indagini sismiche si individua bedrock a profondità di 22 m e il valore di Vseq è circa 490m/sec (quindi in linea con quanto previsto da categoria B), è possibile utilizzare questa categoria oppure è necessario eseguire RSL? Grazie
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 973 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 973 Mi piace: 1 |
Si, puoi usare la Categoria B a patto che le caratteristiche meccaniche migliorino con la profondità