Scorrendo le NTC 2008 ho letto nella Circolare applicativa questo:
C6.12.2.1 Emungimento da falde idriche
Il modello fisico assunto a base della progettazione delle opere e degli interventi deve essere
ottenuto da specifici studi idrogeologici e geotecnici.
Dobbiamo intendere che si deve eseguire una relaziione geotecnica anche per i nostri odiati pozzi?

Iscritto: May 2000
Posts: 1,018
G
Member
***
Offline
Member
***
G
Iscritto: May 2000
Posts: 1,018
Guarda che non è nulla di nuovo.

Il DM 11.3.1988 prevedeva al punto L - Emungimenti di falde idriche:

La presente norma si applica alle opere ed agli interventi riguardanti l'estrazione di acqua dal sottosuolo. Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.
Il progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalità di estrazione, in modo da evitare che con l'acqua venga anche estratto il terreno o la sua frazione più fina.

Circolare esplicativa - L. Emungimenti da falde idriche

Il modello fisico assunto a base della progettazione delle opere e degli interventi sarà ottenuto da specifici studi idrogeologici e geotecnici.[u][/u]


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
Iscritto: Dec 2009
Posts: 18
I
ingetec Offline OP
Junior Member
OP Offline
Junior Member
I
Iscritto: Dec 2009
Posts: 18
Ho memoria della precedente norma che però non mi risulta fosse aplicata su espressa richiesta dell'allora competente Genio civile . Mi chiedo se quindi ora sarabbe possibile sollecitare le Prov sull'argomento specifico. In sostanza quando si discute di competenze con altri Ordini non si cita la noorma NTC 2008. Forse si potrebbe sollevare la questione?

Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
la norma più a estrazione acqua da pozzi fa riferimento agli abbassamenti di falda con emungimento in occasione di scavi in vicinanza di edifici o altre strutture ad esempio in Veneto penso sia proibito


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
NB

VOrrei sapre se concordate con il fatto che le NTC si applicano SOLO ai progetti strutturali.

Un pozzo di per se non è soggetto a nessuna verifica strutturale, a differenza del DM 88 che normava anche vagamente pozzi e PRG.

Quindi al pozzo (irriguo o geotermico) non si applicano le NTC.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
anche in questo caso bisogna fare sempre dei distinguo
ricerca acqua ad es pratica pozzo sorgente (geologo)
particolari costruttivi del pozzo (progetto) ing
direzione lavori pozzo e prove portata diemnsionamento pompa (ing e geol)
indicazioni su ioera di presa e captazione (geologo)
particolari costruttivi e prog opera di presa (ing)
prove di portata con metodi vari (volumetrici etc.) sia ing che geol
temp chimismo definizione zone di alimentazione definizione di acqua mista e correlazioni portate volume bacino alimentaione con definizione della portata di esaurimento e zone di ricarica definizione delle zone di protezione idrogeologca 8geol)
e così via
le cose cambiano quando vi è interazione tra pozzo per (ad es) abbassamento falda in uno scavo con case vicine o si vuole progettare un sistema di controllo delle defomazioni indotte dal dewatering dove interviene la modellazione dell'aquifero con competenze che normaòmentesono dell'ing geotecnico e possono anche essere del geologo con provata esperienza ma con condivisione con ing.


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
Ok tu fai un esempio di pozzo per uso industriale o acquedottistico... quindi importante
I tuoi particolari costruttivi del pozzo devono essere verificati agli slu? e quali? Forse l'avanpozzo e la cabina?
Ritieni che altre cose debbano essere verificate con le modalità NTC?
Le tubazioni????

Certo ci si impelaga nell'assurdo però.
E' varo a rigore che dovebbero essere delle verifiche allo schiaccamento dei tubi. Io non sono un pozzaiolo, ti chiedo si fa?


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Dec 2009
Posts: 18
I
ingetec Offline OP
Junior Member
OP Offline
Junior Member
I
Iscritto: Dec 2009
Posts: 18
Certo sarebbe ben strano applicare le NTC anche ai pozzi ma mi chiedo se gli Ing rifiutano di verificare le tettoie, se richiesto, perchè la costr è di poco valore.

Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,941
Quindi tu non sei un ingegnere ?

Io non so cosa rifiutano, e non riesco neppure a capire quanto seriamente gli ingegneri prendano le NTC, a volte penso che noi ne abbiamo fatto una cosa troppo seria, mentre sarebbeo da affrontare in maniera più leggera, tipo se serve lo faccio ma non mi rompo la testa a produrre verifiche inutili.


"Prosunt omnia quae obstant"
http://trossero.blogspot.it/
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
i particolari costruttivi e le verifiiche a schiacciamento della colonna sono aspetti che riguardano gli ing. ne aabbiamo già tante!!! invece è importantissimo il dewatering e ci convolge direttamente


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Pagina 1 di 2 1 2

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Cedesi attrezzatura per SEV
by fabioGeol53 - 01/11/2024 10:00
Sisimica a Rifrazione - topografia - Rayfract
by Rayfract - 31/10/2024 15:12
GPS Emlid Reach RS+
by giorgio ligorini - 31/10/2024 12:59
cerco penetrometro pagani dini/stat usato
by fabioGeol53 - 29/10/2024 19:03
Vendo Mae A3000e
by Chiarlie - 26/10/2024 09:19
Penetrometro dinamico tecnotest
by Lorenzo14 - 24/10/2024 19:54
Vendesi Georadar IDS Stream C e IDS Hi-Mod
by EngeoSrls - 24/10/2024 10:51
Statistiche del Forum
Forum36
Discussioni20,876
Post147,142
Membri17,951
Massimo Online1,780
Apr 8th, 2009
Nuovi Membri
vitmont, loricolo93, Nicolab72, @luca, AntoRea
17,950 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.006s) Memory: 2.9991 MB (Peak: 3.2543 MB) Data Comp: Off Server Time: 2024-11-03 19:11:41 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS